为什么二通阀或者比例积分都装在回水管上
zhy779339
zhy779339 Lv.3
2010年10月22日 23:12:16
来自于中央空调
只看楼主

为什么二通阀或者比例积分都装在回水管上

为什么二通阀或者比例积分都装在回水管上
免费打赏
adingkgb
2010年10月23日 08:41:11
2楼
保证关阀后末端设备盘管内任满水
减少调节阀自身承压,利于动作
避免安装在盘管前的调节阀在调节时引起的阀后乱流以及产生气泡等问题对盘管带来不利影响
回复
我的小山羊
2010年10月23日 12:51:22
3楼
保证关阀后末端设备盘管内任满水
回复
cengjing
2010年10月25日 11:08:18
4楼
这个问题有没有具体答案,考虑过,但不清楚
回复
小虎爸
2010年10月26日 12:18:32
5楼
学习了,版主真是高人也
回复
zhanfeng8210
2010年11月01日 14:40:11
6楼
学习了 学习了 学习了
回复
quickhu
2010年11月02日 09:51:17
7楼
楼主的回答真好!让我完全佩服,激动起我搞技术的信念
回复
wgs0321
2010年11月05日 14:55:26
8楼
我也学习了,大家一起努力
回复
qxq266
2010年11月07日 15:56:04
9楼
原来这样 学习了
回复

相关推荐