定流量空调水系统空调末端用电动二通阀还是电动三通阀?
jackielee_2005
2011年09月23日 21:32:47
来自于中央空调
只看楼主

定流量空调水系统空调末端用电动二通阀还是电动三通阀?如果末端用电动三通阀的话,还有必要在机组供回水间设旁通阀么?

定流量空调水系统空调末端用电动二通阀还是电动三通阀?
如果末端用电动三通阀的话,还有必要在机组供回水间设旁通阀么?
免费打赏
adingkgb
2011年09月23日 22:34:09
2楼
三通阀系统没必要设置供回水压差旁通阀
回复
cnbbzz
2011年09月24日 06:04:30
3楼
采用电动三通阀宜引起水力失调,因此稍微上一点规模的系统就不要采用了。
回复
jackielee_2005
2011年09月27日 08:00:07
4楼

定流量空调水系统空调末端用电动二通阀还是电动三通阀?
回复
叶子想飞
2012年04月07日 19:34:49
5楼
电动三通阀。
回复
叶子想飞
2012年04月07日 19:36:02
6楼
求区管详细解释末端加电动三通阀如何引起水力失调。。。
回复
waj6262
2012年04月08日 06:03:08
7楼
定流量空调水系统空调末端采用电动二通阀不是电动三通阀,但在机房的供回水总管间要设压差控制阀。