超高层建筑空调水系统竖向分区的依据是什么?注意下面3点!
花开了一季
2023年06月19日 11:14:12
来自于中央空调
只看楼主

  一、空调设备承压 ①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa; ②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa; ③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。   二、管道承压 ①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa; ②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa;

 

一、空调设备承压
①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa;
②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa;
③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。
 

二、管道承压
①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa;
②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa;
③薄壁不锈钢管的最大承压不超过1. 6MPa;
④钢塑复合管、铜管的最大承压不超过2. 5MPa;
⑤焊接钢管的承压不超过3. 0MPa;
⑥其余各种钢制管材承压都超过5.0MPa。
 

三、管道连接
①螺纹连接最大承压不超过1.6MPa;
②卡压、卡套连接最大承压不超过1. 6MPa;
③沟槽连接采用螺纹式机械三通时其最大承压为1. 6MPa,不采用螺纹式三通时其最大承压为2.5MPa;
④螺纹法兰最大承压为1. 6MPa,普通焊接法兰连接最大承压为2. 5MPa,特殊工艺的法兰可以达到4.0MPa甚至更高;
⑤焊接连接承压可以达到管道本身的承压要求。

相关推荐

APP内打开