#1 水系统同程式和异程式管路的区别 所谓同程就是同样的路程,异程则相反。这里的路程基本上可理解为管道长度。对于每个支路来说,阻力无非由各种设备阀门和其他管件产生的局部水头损失和管道带来的沿程水头损失组成的。对于同程系统来说,只要末端设备本身的水压降差不多,则其总压降也就差不多,这样也就不会有水力失调了。空调系统是这样的,当然供热系统有所不同。
#1 水系统同程式和异程式管路的区别
所谓同程就是同样的路程,异程则相反。这里的路程基本上可理解为管道长度。对于每个支路来说,阻力无非由各种设备阀门和其他管件产生的局部水头损失和管道带来的沿程水头损失组成的。对于同程系统来说,只要末端设备本身的水压降差不多,则其总压降也就差不多,这样也就不会有水力失调了。空调系统是这样的,当然供热系统有所不同。
同程式系统
同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
同程式系统的缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
异程式系统
定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
异程式系统的缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
如何选择
从平衡阻力来看当然是同程式好。但从造价来看,异程式在绝大数场合都来的便宜,在什么场合用同程或者异程呢?
2022版暖通技术措施 第4.7.4条
l、一般情况下,可采用异程式水系统;
2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50% 时,该并联环路宜采用同程式系统设计;
3、整个空调水系统可以同时包含同程式环路和异程式环路;
4、共用立管环路,宜采用同程式环路。
说明:
同程式和异程式并非必须的要求,其目标都是使得各并联环路间阻力相对差值小于或等于15%
1 空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。
2 建筑标准层水系统管路,当末端设备}其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统。
3 在整个空调水系统中,应根据实际情况对不同的环路采取不同的管道布置方式。
例如:办公建筑中,主管道可采用异程式,标准层可采用同程式;酒店建筑中,公共区域可采用异程式,客房可采用同程式,等等。
4 共用立管采用同程式布置的主要优点是可以使管道中的空气与水同向流动,便于排出系统中的空气。
#2 水平同程画法
图片来源公众号高工加氟,供参考。
1、房间环形排布
2、房间呈直线排布
空调水管从侧面进入
空调水管面对房间进入
空调水管从房间进入
管径则可以根据末端数量快速估算。