空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值,暖通设计师必备知识
逼格高的猴子
2023年08月07日 11:50:20
来自于中央空调
只看楼主

初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大时,局部阻力的比例取较小值。


初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。

另外:

由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。

①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大时,局部阻力的比例取较小值。

②、采用冷热合用的两管制冷热盘管末端时,盘管的冷水流动阻力可按照空调机组的冷水盘管阻力考虑。

③、引射式冷却塔需要较高的喷嘴出口压力,并全部由冷却水泵来承担;不同产品对该压力的要求有较大的差距。因此表2不适用于引射式冷却塔。

④、按照本文估算值即为水泵选择扬程,初步设计选泵时不应再附加安全系数。

相关推荐

APP内打开