空调系统风机盘管回水管安装电动二通阀好还是安装三通阀好
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2010年03月26日 16:30:44
来自于中央空调
只看楼主

空调系统风机盘管回水管安装电动二通阀好还是安装三通阀好?两个阀门有什么不同?供水上的过滤器不安行不行?

空调系统风机盘管回水管安装电动二通阀好还是安装三通阀好?两个阀门有什么不同?供水上的过滤器不安行不行?
admin0065
2010年03月27日 12:36:56
2楼
智者见智仁者见仁,我也不好说,看看5楼怎么说!
回复
shuang_jian
2010年03月27日 18:02:42
3楼
风机盘管上安装的电动阀一般多用二通阀。运用三通阀的时候一般要考虑补充压差以及水循环。
回复
aaron813
2010年03月28日 07:52:32
4楼
它们的主要作用都是控制水流的。不同之处在于:当末端不开机时,二通阀没有水流过而三通阀有水流过。在小型风冷冷水机系统里经常二通阀和三通阀一起用,从而不装压差旁通阀。
回复
aaron813
2010年03月28日 07:57:19
5楼
你说的供水上的过滤器,如果是主水管上的一定要安装。如果是风机盘管上的则装不装都可。在风机盘管的水管上装过滤器,常见于公共建筑(政府)工程。
回复
luohongrong002
2010年03月28日 20:00:16
6楼
系统如果是定流量,采用电动三通阀;系统如果是变流量,采用电动二通阀,并且加旁通
回复
wsw947
2010年03月29日 18:54:08
7楼
系统如果是定流量,采用电动三通阀;系统如果是变流量,采用电动二通阀,并且加旁通。在给水管路如果主管安装有过滤器,风机盘管进水就没必要装,如果主管没有风机盘管进水管就一定要安装。
回复
马瘦毛长
2017年11月22日 08:55:55
8楼
系统如果是定流量,采用电动三通阀;系统如果是变流量,采用电动二通阀,并且加旁通。在给水管路如果主管安装有过滤器,风机盘管进水就没必要装,如果主管没有风机盘管进水管就一定要安装。
回复

相关推荐

APP内打开