分体水环热泵室外机水路需要电动二通阀吗
wang_yi163
wang_yi163 Lv.2
2010年01月12日 09:38:13
只看楼主

分体水环热泵室外机水路需要电动二通阀吗?当室内机关停时,风冷室外机有时还在继续运行,则水环有电动二通阀,则立刻关闭,是否有影响?

分体水环热泵室外机水路需要电动二通阀吗?当室内机关停时,风冷室外机有时还在继续运行,则水环有电动二通阀,则立刻关闭,是否有影响?
免费打赏
wang_yi163
2010年01月19日 17:27:27
2楼
:Q 没人 做过水环
回复
frank_8250
2010年02月01日 11:23:31
3楼
当然有影响,你可以改动一下。可以跟压机联动
回复
kzy_008
2010年02月01日 12:47:37
4楼
一般不需要装电动二通阀,要装电动二通阀的话跟压缩机联动,冷却水泵做变频,可以减低冷却水泵的功耗。
回复
wuxiaoli837
2010年06月26日 10:35:39
5楼
请高人指导
回复

相关推荐