水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量
ddfw01
ddfw01 Lv.3
2010年08月10日 11:20:38
来自于采暖供热
只看楼主

单位空调是水环热泵式空调,在采暖季节由锅炉提供热源给空调,现在的问题是水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量。

单位空调是水环热泵式空调,在采暖季节由锅炉提供热源给空调,现在的问题是水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量
免费打赏
shezhuan042
2010年08月11日 20:43:56
2楼
水环路设计温度为18-32 当温度低于18时 开启锅炉制热 1KW=860大卡
回复
ddfw01
2010年08月12日 15:52:40
3楼
水环空调能效比为4,假如制热4KW,压缩机做功1KW,另外3KW热由水提供。天然气1m³热值为8600大卡,是不是这样计算:(4KW-1KW)×860÷8600=0.3m³的天然气