恳求水环热泵冬季制冷加热负荷问题
qgj6666
qgj6666 Lv.2
2011年11月15日 11:54:44
来自于热泵工程
只看楼主

系统为水环热泵闭式冷却塔,冬季采暖冷却塔结冰不可用,现要在增加热源以达到室内热泵机组水源侧的运行温度,20-25度,5度温差。室内热负荷是300KW.问: 1、如何算需要提供的热量? 2、增加的热源与室内热负荷300KW是相同吗? 3、室内热泵压缩机的能效比要考虑吗?

系统为水环热泵闭式冷却塔,冬季采暖冷却塔结冰不可用,现要在增加热源以达到室内热泵机组水源侧的运行温度,20-25度,5度温差。室内热负荷是300KW.

问: 1、如何算需要提供的热量?
2、增加的热源与室内热负荷300KW是相同吗?
3、室内热泵压缩机的能效比要考虑吗?
免费打赏
山之风555
2011年11月16日 11:37:23
2楼
请楼主说明增加的什么热源
回复
yijian2876
2011年11月16日 17:59:57
3楼
可以用风冷热泵来做为辅助热源,热量按照极端环境计算
回复
zlienfon
2011年11月16日 19:48:04
4楼
也没办法了,就用风冷热泵吧。
风冷热泵工况水温与内环工况水温存在差别,关注为好。
回复
zlienfon
2011年11月16日 19:50:00
5楼
这个KTV,估计今后生意不会好。
回复
zlienfon
2011年11月16日 19:51:09
6楼
对不起,发错勒。自罚酒三杯。
回复
w5208833
2011年11月17日 08:51:46
7楼
热量要比300KW要小,具体怎么计算,要看你的机组的能效比!
回复
xiongyang0511
2011年11月18日 11:51:40
8楼
考虑同时使用率,应该会要小点!
回复
eaglepgl
2012年03月20日 16:41:22
9楼
这个应该不难。上海伟研制冷设备有限公司,专业代理日本空研,德国巴普冷却塔,配套水环热泵的项目很多。有需要闭式冷却塔的请联系我。电话021-60646221。
回复
jiojtdo
2012年05月03日 17:02:47
10楼
掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
威登保罗男士皮包

店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
金利来男士手提包
回复
tangchaoyhl
2013年08月16日 17:38:33
11楼
热量应该为300KW-水环热泵压缩机的功率。这么小的工程为什么不直接用风冷热泵?
回复

相关推荐