1 同时使用系数 选择排热设备时,应合理确定系统中水环热泵机组同时使用系数。一般建筑可参考下列数值: 系统总水量小于13L/S 时,同时使用系数取90%; 系统总水量为13~19L/S 时,同时使用系数取85%; 系统总水量大于19L/S 时,同时使用系数取80%; 住宅同时使用系数可取50~70%。 2 系统水流量 系统循环水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外设计湿球温度低时可取较小数值。增大水流量可提高机组效率,但 不能超过0.065L/S.KW,继续增大水流量对机组效率提高不大,但增加循环泵能耗。减小水流量可能造成机组因高压(供冷时)或低水温(供热时)保护而停机。
选择排热设备时,应合理确定系统中水环热泵机组同时使用系数。一般建筑可参考下列数值:
系统总水量小于13L/S 时,同时使用系数取90%;
系统总水量为13~19L/S 时,同时使用系数取85%;
系统总水量大于19L/S 时,同时使用系数取80%;
住宅同时使用系数可取50~70%。
2 系统水流量
系统循环水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外设计湿球温度低时可取较小数值。增大水流量可提高机组效率,但 不能超过0.065L/S.KW,继续增大水流量对机组效率提高不大,但增加循环泵能耗。减小水流量可能造成机组因高压(供冷时)或低水温(供热时)保护而停机。
3 冷却塔选型
冷却塔选型按夏季工况进行,步骤如下:
1) 将系统中所有机组制冷工况下的排热量(非空调冷负荷)相加;
2) 确定同时使用系数Ф;
3) 确定循环水流量W;
4) 确定冷却塔出水温度t2;
5) 根据循环水温升△t(式3-1)和同时使用系数Ф 确定冷却塔进水温度t1,求出冷却温差△t= t1 -t2 以及冷幅差△tA= T12 –ts1
6) 根据循环水量、进出塔水温、冷却温差及室外设计相对湿度查厂家产品资料可以直接确定闭式冷却塔型号,计入板式换热器传热温差可以确定开式冷却塔型号。