如何解决风机盘管二通阀震动和噪声问题
luyun2805
luyun2805 Lv.2
2011年06月30日 16:36:22
来自于中央空调
只看楼主

有一18层办公楼风机盘管空调系统,有6个管井,有3个管井的风机盘管电动二通阀在开启时有较大的震动和噪声,持续几秒钟,运转正常后消失,是什么原因造成,如何解决?

有一18层办公楼风机盘管空调系统,有6个管井,有3个管井的风机盘管电动二通阀在开启时有较大的震动和噪声,持续几秒钟,运转正常后消失,是什么原因造成,如何解决?
浩叔聊机电
2011年07月05日 20:08:49
2楼
循环泵的扬程和流量是多少?
回复
liulizhao2010
2011年07月20日 09:35:50
3楼
供水管和回水管的压差偏大,在供水管和回水之间装一压差旁通阀
回复
engbo8
2011年11月19日 10:54:45
4楼
电动二通阀门装反的可能性较大,此问题我之前处理过;因为装反,电动二通阀门在开启时产生噪音,调整后,噪音消失。
回复

相关推荐

APP内打开