暖通供回管路电动二通阀的设置
zany2007
zany2007 Lv.7
2012年10月17日 15:14:28
来自于中央空调
只看楼主

在暖通供回水管上,设置了旁通电动阀,但是那个管径怎么变小了,请问这个有什么比例还是有什么参照依据?

在暖通供回水管上,设置了旁通电动阀,但是那个管径怎么变小了,请问这个有什么比例还是有什么参照依据?

二通阀的设置.png

免费打赏
chenjue1986
2012年10月17日 15:27:20
2楼
旁通阀的尺寸并不是由接管尺寸决定的,一般是最大流量设备的单机额定流量作为旁通的计算流量.貌似是这样的,既不清楚了,所以管径变小是很正常的.
回复
sihizhao
2012年10月18日 22:38:47
3楼
图太小,没有看清楚,感觉是水泵的变频控制需要,他是取压点的作用
回复
sunfeicoco
2012年10月19日 15:42:12
4楼
你这个应该是压差旁通控制冷却水泵变频的图纸,压差旁通的管径和冷却水供回水主管管径
是否一样是经过计算决定的,旁通管的管径由压差旁通决定。实际就是计算压差旁通。压差旁通的计算是根据最小负荷计算的。
回复
kingzhen11
2012年10月20日 11:12:52
5楼
这个是叫混水电动阀,并不是简单的压差旁通控制。当夜间或春秋季室外气温低,冷却水温度低于制冷机组要求最低温度时,为了防止冷凝压力过低,适当打开混水阀,使一部分从冷凝器出来的水与从冷却塔回来的水混合,调整进入冷凝器的水温。当能够通过起停冷却塔台数、改变冷却塔风机转速等措施调整冷却水温度时,应尽量优先采用这些措施。用混水阀调整只能是最终的补救措施。考虑到造价成本及使用原理和使用频率,所以它的管径变小很正常。详情请参考李玉云教授主编的《建筑设备自动化》
回复
desperado429
2012年10月21日 15:00:36
6楼
拿分走人......
回复
snail510
2012年10月22日 16:17:06
7楼
看不清图纸。肯定是没有答案的
回复
hmcd521
2012年10月22日 22:45:36
8楼
与一楼意见相同
回复
dddinglihua
2012年10月23日 09:00:19
9楼
安装在冷却系统上,应该是混水电动阀,兼有压差旁通的控制。
回复
haoluwo
2012年10月23日 15:04:39
10楼
貌似没什么区别啊
回复
lhy594607
2012年10月23日 15:45:18
11楼
按流量来的
要计算主管和旁通的流量来确定管径的
回复

相关推荐

APP内打开