高层住宅楼地下自行车库排烟问题
rain430
rain430 Lv.2
2004年09月07日 00:01:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
免费打赏
spr2004
2004年11月04日 16:04:14
12楼
6楼朋友说的对,一定要做。

回复
ydh1981
2004年11月04日 18:53:23
13楼
不用做
又不是易燃物品,而且人员停留的时间也不长
浪费。
可以先不设计,消防审查时如果提出来在说,因为有可能各个地方的要求不同
回复
bowyorzhui
2004年11月28日 02:07:43
14楼
不用做,因为"高规"中对地下室是面积较大,可燃物较多,还有人员长期停留才要排烟.
地下自行车库除了面积大外,自行车就轮胎能着难度还比较大,人除了存车取车估计就剩看车人了,数量又不多,一般来说离出口又近,疏散没什麽问题!
回复
ccj_hz
2004年11月28日 08:11:37
15楼
当然不做|规范中(<高规>8.4.1.2)已很明确了.设排烟的条件为:

 一:经常有人停留;二:可燃较多.
高层住宅的地下自行车库无经常有人停留,注意是"停留"而非是有人;自行车内可燃物应比较或很少的房间.
回复
qiwanming1227211
2004年12月11日 16:01:58
16楼
不必要做,
1.规范中(高规和人防地下室设计规范里)都已很明确了.设排烟的条件为:

 1:经常有人停留;2:可燃较多.
住宅的地下自行车库无经常有人停留,注意是"停留"而非是有人;自行车内可燃物应比较或很少的房间.
2.且自行车库是戊类,没必要做,但可以在说明中注明采用密闭防烟,
3.如果面积大,可以适当进行排风

回复
qlb0
2004年12月16日 16:51:24
17楼
我也遇到过这种情况,我认为做了比较保险、安全,肯定没错,规范只是最低的要求
回复
qlb0
2004年12月16日 16:51:25
18楼
我也遇到过这种情况,我认为做了比较保险、安全,肯定没错,规范只是最低的要求
回复
hhbox
2004年12月16日 17:35:59
19楼
我觉得在规范不是很明确的情况下,可以参照<<汽车库建筑设计防火规范>>,汽车火灾主要是财产损失,且车库面积很大.自行车库一般面积较小,单位面积人数会多些,火灾主要损失是生命安全.每个防火分区自行车库和汽车库的总人数还是比较相近的.
仅供大家参考!
回复
zgccool
2004年12月16日 18:12:56
20楼
我觉得一定要做,但可选用简单一点的防排烟系统,造价低性能相对较好,有一定效果的,安全的就可以了。
回复
cnbbzz
2004年12月17日 08:35:21
21楼
再强调一便暖通2003年会讨论过,结论是地下自行车库不需要排烟,包括设备用房。
回复