高层住宅楼地下自行车库排烟问题
rain430
rain430 Lv.2
2004年09月07日 00:01:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
yuhhhh
2004年09月07日 09:37:50
2楼
各地的要求不一样,关键是看自行车是否算易燃物,例如有的城市认为自行车坐是易可燃物故自行
车库要做排烟,不过大部分城市自行车都不算易燃物,所以我认为可不做排烟。
回复
pa1pa2
2004年09月07日 11:06:41
3楼
我也碰到过类似的情况。不过我是按照高规8.4.1.3条地下室面积超过200平方,且经常有人停留的
地下室来考虑的,我想自行车库来去的人应该算比较多吧
回复
xian
2004年09月09日 15:54:17
4楼
看车库面积大小喽
回复
lrg28
2004年09月10日 12:48:19
5楼
肯定不做,建设部设计院都是这么考虑的
回复
seant
2004年09月11日 20:11:10
6楼
高层防火规范已经有详细的说明,如果是完全(非半地下室)的地下室有面积超过100平方,而且
经常有人聚集的地方,一定要做防排烟!

圆月/2004.9.11
回复
edc
2004年10月03日 05:18:37
7楼
6楼朋友说的对,一定要做。
回复
cnbbzz
2004年10月05日 07:37:33
8楼
绝大多数大设计院都不做,原因就是二楼说的,人员进出的话在里面停留时间多
场呢?

这个问题暖通年会讨论过,结论是地下自行车库不需要排烟,包括设备用房。

完全是死的,通风要做,虽然实际运行管理方不会开。
回复
liuzheny
2004年10月08日 16:25:31
9楼
通风必须考虑,至于是否要排烟,我建议如果面积很大的话,最好考虑排烟。比
如2000平米以上。
联系:QQ:22070665
回复
lamb
2004年10月08日 22:18:39
10楼
我认为不必做,如要考虑,自行车库的走廊可以做,但得超过20米啊
回复
liuruntao
2004年10月20日 11:13:06
11楼
支持8楼
回复