请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
22楼
如果再能有暖通2003年会对这自行车库防排烟设计方面的解释就更好了!我们这主要还是根据图纸审查部门和消防部门的意见,基本参照车库规范.其实通风系统和排烟换气次数是一样,只是防火阀里的熔断片用的是90度还是280度的问题!(考虑到噪声一般都采用柜式离心风机).希望给出的不仅是最后结论,最好能有结论的依据和具体是怎么考虑的!这样大家才能学到更多东西!
回复
23楼
不用作
这个问题两年前就明确了
回复
24楼
我觉得做设计时还是根据实际情况,如果采用的是轴流风机,考虑排烟就必须改为高温轴流排烟风机,在280度下能连续工作30分钟,造价会增加,而且风压也不好选到合适的,这时候按通风做比较适宜.如果采用柜式离心风机,排风和排烟考虑合用,在不增加造价的同时提高了自行车库的防火安全,应该是更好的选择!
回复
25楼
不作
回复
26楼
不作!!!
回复
27楼
偶也同意不做,但就怕审图那通不过,审图单位的要求也不一样啊.为什么年会讨论过了建设部不发文呢?发个文确认一下,大家也就不用在这唾沫星子横飞的在这讨论了,是吧!
回复
28楼
究竟需不需要做呀
回复
29楼
应该不用设排烟
回复
30楼
可以不做
回复
31楼
自行车无易燃物,可不做排烟。
回复