试验消火栓
qwer2562
qwer2562 Lv.2
2007年04月21日 14:17:37
只看楼主

六层厂房,六层的右边是平屋顶,左边还有一层。在六层的平屋顶设试验消火栓是否有用?如设的话,试验消火栓就和六层屋内的消火栓同一高度了!

六层厂房,六层的右边是平屋顶,左边还有一层。
在六层的平屋顶设试验消火栓是否有用?如设的话,试验消火栓就和六层屋内的消火栓同一高度了!
免费打赏
rawotto
2007年04月23日 08:56:08
2楼
个人认为在左边的的一层设置就可以,屋面可不设置,因为试验消火栓也并不是必须设置的东西。
回复
zhj780116
2007年04月23日 09:53:17
3楼
说到试验消火栓,我刚好有个问题,试验消火栓是不是只设个栓口和压力表即可,不用设置箱体等?业主要求我们这样做,可是我看图集有箱体呀?
回复
胡子渣
2007年04月23日 10:02:05
4楼
你为什么不把六层的消火栓兼做试验用消火栓呢?这样不是可以省一个消火栓呢?
回复
waj
2007年04月23日 10:50:30
5楼

试验消火栓是可以不要箱体的。
回复
369369efg
2007年04月23日 16:46:57
6楼
同意四楼得意见!
回复
nanming
2007年04月23日 17:00:58
7楼
四楼意见不妥,还是应设一个独立的试验消火栓。还有,因试验消火栓要设压力表,最好也设箱体。一个完整的系统各方面都要完美才好。
回复
hqg5201314
2007年04月23日 23:14:53
8楼
一层设置就可以,屋面可不设置
回复
tianjike
2007年05月07日 18:43:05
9楼
试验消火栓只设个栓口和压力表即可,不用设置箱体.
4楼的意见好
回复
yuxianmou
2007年08月28日 22:58:07
10楼
请问河北省有消火栓验收的表格么?试喷射的,质检站要的
回复
guoyuhai99
2007年08月28日 23:10:23
11楼
试验消火栓是用来做试验喷射的,可以不要箱体的,但是要考虑设备的寿命,最好是要箱体。
回复

相关推荐