【求助】10KV进线柜电流测量回路的疑问。
castalroo
castalroo Lv.5
2012年09月22日 09:46:17
只看楼主

小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。对于这两处图我有个两个疑问:1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?

小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。

对于这两处图我有个两个疑问:
1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?

2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?

工作进线柜电流测量回路.jpg


备用进线柜电流测量.jpg

免费打赏
castalroo
2012年09月25日 12:55:01
12楼
备用进线中的A441、N441是引到工作进线的A421、A422处,看上去就是二次绕组被串接了呀,麻烦给看看,我也被搞糊涂了。
回复
bbbearss
2012年09月25日 15:06:22
13楼
进线柜的电流取决于上级电源的容量,无需按各支路电流之和选择。各支路电流因为是计量用的, 万用表计量对准确度要求比较高,所以CT变比的选择一般都比支路电流。
回复
laoxink
2012年10月17日 13:07:23
14楼
A441肯定是A相电流,但N441就不是了,它是综合的三相电流,请参看三相电流波形图
回复
pluliang
2012年10月24日 15:13:42
15楼
注2的内容是什么?
补偿系统的投退条件是什么?是自动还是手动?
220KV保护的类型是什么?
还有就是工作电源和备用电源的运行方式怎样?有无备自投装置?
以上几个问题很重要,如果能知道以上问题的答案估计大家就能帮你分析得清楚些。自我感觉串在里面的一组线圈不应该是测量用,应该是作为一个判据,是不是与补偿系统的投退有关系。也有可能与备自投有关。
回复