屋面试验消火栓如何设置?
zhiwei168
Lv.2
2007年03月03日 12:27:06
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
``屋面试验消火栓是用来做什么的啊``应该如何设置啊,本人刚入行,不太懂`请各位前辈多指教!
``屋面试验消火栓是用来做什么的啊``应该如何设置啊,本人刚入行,不太懂`请各位前辈多指教!
免费打赏
gpechj02
2007年03月03日 14:30:27
2楼
看规范和图集
回复
zhiwei168
2007年03月03日 15:03:30
3楼
请问在哪个规范可以找到`/楼上的前辈!
回复
gpechj02
2007年03月04日 00:15:55
4楼
规范是《建筑防火规范》和高规,图集是04S202(室内消火栓安装),没记错的话,应该是这个图集号
回复
yanglan
2007年03月12日 13:30:52
5楼
屋顶试验用消火栓啊,当然就是试验用的咯
回复
klutch
2009年05月30日 00:49:52
6楼
刚刚学这方面的知识,消防方面的东西真的很繁琐哦!!
回复
相关推荐
试验消火栓需要每栋楼顶都设吗
建筑消防给水
2013-10-25 10:10:36
屋面试验消火栓怎么设置
建筑消防给水
2013-07-11 10:07:16
市政给水水压试验 为什么不包括消火栓
市政给排水
2012-09-07 10:15:51
关于天面试验消火栓设置问题。
建筑消防给水
2012-07-16 09:33:01
消火栓系统试验压力按照水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
建筑消防给水
2012-03-31 15:34:30
不上人屋面,要不要在屋面设试验消火栓?
建筑消防给水
2012-03-22 17:54:16
试验消火栓大家都是怎么设置的
建筑给排水
2011-11-14 10:05:12
试验消火栓都包括哪些阀件?
建筑消防给水
2011-08-17 23:13:12
二层的商业房,试验消火栓必须设吗?
建筑消防给水
2011-03-11 09:15:34
谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
建筑消防给水
2010-12-15 10:46:38
请问高层建筑斜屋面(不上人)的试验消火栓如何设置
建筑给排水
2010-04-28 08:42:27
关于屋顶试验用消火栓的设置
建筑消防给水
2010-03-30 18:44:48
【山东】试验消火栓套什么定额
安装工程造价
2009-11-11 11:35:50
屋面试验消火栓算是最不利消火栓吗?
注册给排水工程师
2009-06-22 09:47:01
最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?
建筑消防给水
2009-03-04 22:23:49
消防软管卷盘用设置屋顶试验消火栓吗?
建筑消防给水
2008-01-29 12:35:20
阁楼里还需要设置试验消火栓吗?
建筑消防给水
2007-11-02 20:08:19
测最不利点和和屋顶试验用消火栓的压力多少算合格?
建筑消防给水
2007-10-12 17:43:45
屋顶试验消火栓用不用设消防按钮?
建筑消防给水
2007-09-11 18:55:08
高层顶层试验消火栓还有其他作用吗?
给排水工程施工
2007-09-05 15:14:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开