屋面试验消火栓如何设置?
zhiwei168
Lv.2
2007年03月03日 12:24:39
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
``屋面试验消火栓是用来做什么的啊``应该如何设置啊,本人刚入行,不太懂`请各位前辈多指教!
``屋面试验消火栓是用来做什么的啊``应该如何设置啊,本人刚入行,不太懂`请各位前辈多指教!
免费打赏
水龙头119
2007年03月04日 11:18:48
2楼
只要在适当位置装一个室内消防栓外露即可!
回复
ccm9810204
2007年03月04日 11:28:28
3楼
检查和试验用
具体做法可参照标准图集04S202
回复
liu781012
2007年03月05日 22:50:24
4楼
试验用的,也就是消防验收是时候会找试验消火栓试水的。和室内消火栓做法差不多,就是不用装消火栓箱和水带,但是要比室内消火栓多个压力表。