各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。
各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。
注明,该单位2台变压器必须都送。
高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
12楼
太厉害了吧太厉害了吧
回复
13楼
会不会控制回路的N线断了。
回复
14楼
二次回路有问题吧,低压柜没有用在矿上的怎么会有真空断路器?难不成商业中心有易燃气体?
回复
15楼
你传一份图纸上来 看看好分析一些
回复
16楼
不清楚,继电器容易带感应电
回复
17楼
把图纸传上来看看
回复
18楼
对9楼说的,还是感觉晕乎乎的,送电方式不正规,检查测试的结果没说。
按我们的安装步骤,送电前必须先检查所有绝缘,再用临时电源给二次,试验二次回路全部正常后,才能用小开关(临时用电的100A以下断路器)给各段母线分别送电,操作正常后,再核对相序和母联的相位,全部正确无误后,最后对变压器“冲击试验”,然后冲击低压母线和各出线断路器,冲击完成后,实际试验BZT,全部正常后,再拉开进线开关,接各出线电缆。
回复
19楼
你的1#2#变压器是互为主备的,低压端通过母联切换,具体就只知道这些,你看一下你的母联断路器操作电源是从哪来的,检查一下,在检查一下母联上面电气互锁的线接好了么,祝你好运!!