【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月22日 11:13:31
只看楼主

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

注明,该单位2台变压器必须都送。

高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
免费打赏
what119xf
2012年08月24日 12:17:19
12楼
太厉害了吧太厉害了吧
回复
htthcc
2012年08月24日 12:31:56
13楼
会不会控制回路的N线断了。
回复
wd0577
2012年08月24日 13:23:20
14楼

二次回路有问题吧,低压柜没有用在矿上的怎么会有真空断路器?难不成商业中心有易燃气体?
回复
电工小龙
2012年08月24日 13:34:18
15楼
你传一份图纸上来 看看好分析一些
回复
tdqhappy0
2012年08月24日 14:10:43
16楼
不清楚,继电器容易带感应电
回复
wang461588872
2012年08月24日 15:23:12
17楼
把图纸传上来看看
回复
lingxuct
2012年08月24日 16:08:19
18楼
对9楼说的,还是感觉晕乎乎的,送电方式不正规,检查测试的结果没说。

按我们的安装步骤,送电前必须先检查所有绝缘,再用临时电源给二次,试验二次回路全部正常后,才能用小开关(临时用电的100A以下断路器)给各段母线分别送电,操作正常后,再核对相序和母联的相位,全部正确无误后,最后对变压器“冲击试验”,然后冲击低压母线和各出线断路器,冲击完成后,实际试验BZT,全部正常后,再拉开进线开关,接各出线电缆。
回复
liushibo422
2012年08月24日 16:20:45
19楼
你的1#2#变压器是互为主备的,低压端通过母联切换,具体就只知道这些,你看一下你的母联断路器操作电源是从哪来的,检查一下,在检查一下母联上面电气互锁的线接好了么,祝你好运!!
回复
kill_aodi
2012年08月24日 16:37:32
20楼
进来学习一下!~