【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月22日 11:13:31
只看楼主

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

注明,该单位2台变压器必须都送。

高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
免费打赏
dtl123
2012年08月24日 21:21:33
22楼
应该是二次控制线出问题了,从一号变到联络柜再到二号变的互锁线窜电了返到二段母线上,出现压降所以指示灯会闪烁。
回复
wl7559204
2012年08月24日 22:01:37
23楼
这样的柜子为保证断路器要出后下口没电,一号二号和联络柜断路器都有联锁,联络柜合闸时一号二号只能送一个另一个电气联锁使断路器二次断电无显示无法操作,摇出其中一个断路器,联络柜也跳闸
回复
cz13306196492
2012年08月25日 10:24:58
24楼
发个一次方案图上来,再结合你说的才好分析
回复
dalianxq
2012年08月25日 10:58:16
25楼
初步怀疑联络柜的分闸按钮不好用,如果断路器本身没问题,就应该是二次回路的电源取的有问题。二次回路电源应该用中间继电器转换一下的。
回复
conggueifeng
2012年08月25日 11:03:17
26楼
新手,进来虚心学习,请多多指教
回复
dongge6666
2012年08月25日 13:12:24
27楼
应该是二次控制回路有问题,请仔细检查问题所在,排除了再送电。
回复
kopen
2012年08月25日 21:10:38
28楼
把你的二次图给大家看看,分析分析
回复
gogogokaka2008
2012年08月25日 23:57:14
29楼
母联柜二次电源我一般上下桩头各取一个同相位电源,连接到两工位转换开关,这样无论哪一侧有电,可以确保母联柜一直有控制电源
回复
yxp400
2012年08月26日 07:46:21
30楼
你没有按照规程操作哦
回复
yuhonchen
2012年08月26日 08:19:56
31楼



按上检查确认一下。
回复

相关推荐

APP内打开