【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月22日 11:13:31
只看楼主

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

注明,该单位2台变压器必须都送。

高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
shwj89
2012年08月22日 11:34:18
2楼
你的联络柜的操作电源是用继电器还是用转换开关转换的?看情况应该是母联的二次回路有问题
回复
w295052901
2012年08月22日 11:42:57
3楼
没人回复吗?区管呢??
回复
w295052901
2012年08月22日 11:47:22
4楼
我说的联络柜旁边的柜子指的是2号变压器的低压柜,当时想着断路器抽出来了,2号低压这边不应该是没电的吗,为什么灯还是亮的,后来有人对我解释说,2号低压柜上的控制线和一号是连着的,所以不亮就不正常了,可关键是,那个等亮的有点不正常啊,感觉电压不稳定一样,怎么一闪一闪的 苦恼啊
回复
w295052901
2012年08月23日 08:45:29
5楼
回复
dxy13801441500
2012年08月24日 09:29:23
6楼
沙发的问题你怎么不回答,2#变没送电,联络柜断路器抽出,2#变的出线柜指示灯应不亮,所以应将联络柜二次接线好好检查
回复
lingxuct
2012年08月24日 09:44:20
7楼
看得不是很清楚,“3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源”?

2号不送,且又“当电送到2号低压抽屉柜后”?2号低压抽屉柜有二个电源?一个是2号变压器,另一个联络柜?你送2号抽屉柜时,2号变压器从低压侧返送电了?

新装的且有多个电源(变压器)还联络的,为什么不核相,直接送电?
我怀疑是你的控制电源不同相,断路器的二次电源(线路也有问题)短路后,烧断熔丝。
回复
我是农场主
2012年08月24日 09:47:17
8楼
1#、2#号变压器并联运行吗,还是?
回复
w295052901
2012年08月24日 11:50:56
9楼
只这样的。
该工地变压器总容量比较大,合肥银泰中心的。商业配电房一共有四台变压器,1号,2号变压器和抽屉柜是面对面放置的,联络柜在2号低压柜侧,联络柜通过母线槽与1号低压柜母排连接。

1号低压进线柜断路器摇进去后,电源通过母线槽进联络柜,2号变压器不送,2号进线柜断路器已经摇出,然后我将联络柜的断路器摇进去,看看可能正常连接,摇进去后刚开始正常,时间大约持续1分钟不到,然后出现了一个状况,断路器上面的指示灯突然不亮了,联络柜旁边的低压出线柜(注,该出线柜上面有2台真空断路器,分别作连接和出线作用)2次控制电源指示灯一闪闪的,当时怀疑母线槽与联络柜的铜排距离没有把握好,可能有感应电,2号变压器就不敢再说了,出了事情后果不堪设想。只好把与联络柜的通牌拆掉,2号才送的电。那天干到凌晨4点多,所以只好暂时这样了
回复
w295052901
2012年08月24日 11:52:53
10楼
回复沙发,联络柜的操作电源是用继电器操作的
回复
w295052901
2012年08月24日 11:56:38
11楼
本人对2次只是略知一二,那边的工地下次去一定要弄好的,特来请教各位大侠
回复

相关推荐

APP内打开