正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是也隔两层设一个就行?
正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是也隔两层设一个就行?
2楼
“...也隔两层设置”楼主你难道设置前室这么设法的?前室是每次均设置的,只是开启的风口根据建筑层数确定(<20层时,开启2层风口,>20层时,开启3层风口),而防烟楼梯是每隔二至三层设置一个风口。
回复
3楼
楼主看看规范先
8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
回复
4楼
楼主问的是前室不送风,楼梯间和前室合用送风的情况下。这种情况下,我们院就是隔一层设一个的。
回复