楼梯间送风自垂百叶的设置问题
lexx33
lexx33 Lv.2
2012年08月02日 10:19:04
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是也隔两层设一个就行?

正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是也隔两层设一个就行?
clould
2012年08月02日 10:29:52
2楼
“...也隔两层设置”楼主你难道设置前室这么设法的?前室是每次均设置的,只是开启的风口根据建筑层数确定(<20层时,开启2层风口,>20层时,开启3层风口),而防烟楼梯是每隔二至三层设置一个风口。
回复
lysapphire
2012年08月02日 15:25:58
3楼
楼主看看规范先
8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
回复
lylliu123
2012年08月06日 11:22:46
4楼
楼主问的是前室不送风,楼梯间和前室合用送风的情况下。这种情况下,我们院就是隔一层设一个的。
回复

相关推荐

APP内打开