菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。

菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。

QQ截图20120719155733.jpg

免费打赏
山高人为峰
2012年07月25日 21:47:53
13楼
最好不换。橡胶接头伸缩性好,可以减震。卡箍起不到这个作用,即使是柔性卡箍也不行。
回复
wuzhenyu2012
2012年07月26日 08:29:31
14楼
楼上说的都很好
回复
问问1414
2012年07月26日 10:48:10
15楼
关于柔性接头和金属伸缩节:
一.柔性接头:
1、柔性接头在与设备或管道之间连接时为了减小设备运转时及管道使用时产生的震动对管道接口的破坏。
2、安装在伸缩缝处是为了避免建筑沉降带来接口的损坏。
3、综上两点,柔性接头在管道中是为了防止震动损坏及预防建筑沉降的作用,
4、另外柔性接头也便于维修。
二.金属伸缩节:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
3.吸收地震、地陷对管道的变形量。

个人意见,是可以替换的,不过金属伸缩节应该投资要高些。

[ 本帖最后由 wangli-gps 于 2012-7-26 10:57 编辑 ]
回复
pangjiang27
2012年07月26日 13:26:48
16楼
同意楼上。
橡胶软接头都无语了
回复
huangyuhuahainan
2012年07月26日 15:48:02
17楼
学习了
很好的帖子
回复
song15157
2012年07月26日 17:32:21
18楼
卡箍起不到这样的效果
回复
tmhbeer
2012年07月26日 22:05:41
19楼
学习一下。
回复
z349294222
2012年07月27日 11:01:44
20楼
用这东西能防振吗
回复
xiaofanghejian
2012年07月27日 14:11:31
21楼
不能换成直接用卡箍的。橡胶接头伸缩性好,可以减震。卡箍起不到这个作用,即使是柔性卡箍也不行。