菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
![QQ截图20120719155733.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AD/26/rBBhH11JFZiAPdbMAAGjAWJD3-E164.jpg)
23楼
业主要你安装的那个东东不是卡箍啊。。。。那个叫双法兰传力接头,也可以叫安装用伸缩节----便于安装拆卸,安装后锁死,使管道与泵成为一个刚性体,力是要传到管道上的。如果管道比较大,需要在管道弯头处设置止推墩。现在比较大的泵站都不会再用橡胶接头了。我是做电厂设计的,最大的泵出口阀门用到2.4m。
回复
24楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
学习中。。。
回复
25楼
明确的告诉你不可以。
泵房不能去用其他的东西替代橡胶柔性接头。
如果你这么做了,消防泵启动,直接把你的立管晃松动。
然后摆动,接着你的替代柔性接口就断了,就这么简单。
回复
26楼
刚看了一下回复,真是无语,你们消防泵都这么设计真的毁了。
图集上面消防泵柔性接头不是乱画的,甲方一般想法很多,
但基本都是错的。不要被甲方误导,出了问题是自己负责的。
回复
27楼
可以更换,只是柔性接头安装维修方便,使用寿命短些。金属伸缩节安装维修复杂点,产品成本高,使用寿命长。
回复
28楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习中````
回复
29楼
wangli-gps 兄,我也查了一些资料觉得应该可以用,下面是相类似成品,大家可以看看
回复
30楼
普遍做的都是柔性,你这卡箍替代貌似也有减震防损效果,但感觉不是应用于泵房内与水泵和管道连接的。
回复
31楼
应该要计算才能确定,可参看《给水排水设计手册》第1册。
柔性卡箍接头允许一定的变形,可作为减震措施。
这样做的好处是避免橡胶接头爆管。
现在的橡胶软接头质量,安装单位的施工水平实在不敢恭维。
回复
32楼
这不是伸缩节,是软接头,目的是减震!如果是我做,坚决不改!
回复