关于地铁牵引供电保护
yyyxuming
yyyxuming Lv.2
2012年07月19日 11:16:37
来自于继电保护
只看楼主

地铁牵引用电DC750V,现在要求超过500A时断开,以前接触的全是交流的加热继电器即可,直流的话除了加熔断器还有其他方法吗?地铁牵引供电正负是分开的,负极通过回流轨,要求是加在+750V上,现在想到一个方案是在正回路里加分流器,分流器电压输出端接到直流多功能表里,通过多功能表的触点来控制,不知道可行吗?或者有其他的方法?

地铁牵引用电DC750V,现在要求超过500A时断开,以前接触的全是交流的加热继电器即可,直流的话除了加熔断器还有其他方法吗?
地铁牵引供电正负是分开的,负极通过回流轨,要求是加在+750V上,现在想到一个方案是在正回路里加分流器,分流器电压输出端接到直流多功能表里,通过多功能表的触点来控制,不知道可行吗?或者有其他的方法?