如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。
“做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量”,为什么要必须设置在建筑单体内?为什么压力和建筑单体内的消防压力一样?
第一,室外消火栓是给消防队员使用的,可以通过消防车增压来救火的。所以并不是要求临时高压给水。
第二,‘消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。’并没有要求在室内啊,一般来说室外消防用水量是比较大的,在室内会占用很多空间。
第三,正常情况下水泵是不开的,那你怎么来保证管网的压力呢?那只有通过稳压设备或高位水箱,可以对管网压力的控制来启动室外消防水泵啊! 再说,等消防队来的时候,消防控制中心的人早就发现火灾了,还要消防队来启泵么?
回复
3楼
室外消火栓并不完全是给消防车增压用的。室外消火栓一般配备2个DN65的口和1个DN100的口,那2个DN65的口可以直接接水龙带灭火的。
室外临时高压的压力计算下来一般比室内临时高压高150米水龙带的损失。规范条文解释有个例题,你可以看下
至于控制,我以前设计的是由消防控制中心启动,同时设置压力控制。
回复
4楼
回第2楼:先谢了。
1.我所说的情况是室外没有市政给水管线,若室内有消防水池当然应该把室外消防用水量考虑进去了。否则在其他地方再建岂不浪费。
2.我困惑在压力是否应该一直保持着比建筑最高点还高10米,如果是,那只能借助消防水箱和其增压设备。但似乎又觉得不妥。因为从电气设计规范中了解到,对于消火栓泵,并不需要压力控制,而是由消防控制室手动起泵。换句话说,室外临时高压管网平时根本没有压力,而只是到火灾时人为手动起泵。因为对于消火栓系统不像喷洒系统那样可以自控。
回复
5楼
回第3楼:先谢了。
“室外临时高压的压力计算下来一般比室内临时高压高150米水龙带的损失。”这句没看明白,你是不是指消火栓间距最大150米,所以应有150米水龙带的损失。
室外栓有65口不错,可是如果直接接水龙带,那出口动压恐怕非超50米不可。2个人都拿不住啊。我在工地一个人举10米水柱的水龙带感觉不轻松。另外,可否告诉我室内室外可否就用一台消防泵,室内外流量叠加,扬程取大者。
回复
6楼
前提:没有市政给水管网
问题: 1.室外消火栓如何设置?
2.室外消防水池如何设置?
3.室外消防管径如何计算?
4.消防水泵流量及扬程如何计算?
曾碰到过这样的问题是否应从如下几个方面考虑:
一.如果只有一栋建筑物:
1.消防水池应考虑室内外消防水量
回复
7楼
条文解释有个例题,你自己看一下
条文解释的计算是6条水龙带,每条25米,正好是150米,是室外消火栓的保护半径。既然你是临时高压系统,就应该考虑直接接DN65的口来灭火,如果再考虑消防车加压,那岂不是多此一举。
室内外消火栓系统是可以合用一套加压设备的
回复
8楼
楼主,消防系统是需要压力控制的,只是这些控制原理已经成为普遍性的做法,你不写厂家一样会帮你配置而已,所以审图没有提出。
回复
9楼
7楼解释的没错,不过计算室外消火栓水带好像是6条20m的,共120m吧?
回复