关于2006低规中室外消火栓的压力和控制
kyipie
kyipie Lv.2
2007年01月04日 22:35:12
只看楼主

如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。

2007年01月08日 15:33:32
2楼
市政管网压力一般满足室外低压消防给水没问题(0.1MPa),主要是流量及能否开两个口形成环网;室外消防给水可以设一套稳压设备,低压自动启泵,当然还有手动启动;室内外合用通过消防按钮及报警起泵应该就可以了
回复