关于高层建筑防烟楼梯间送风
foshan7
foshan7 Lv.2
2006年12月31日 09:35:26
来自于通风排烟
只看楼主

25层住宅楼,防烟楼梯间是剪刀梯,消防电梯合用前室采用的自然排烟。按规范只需对防烟梯间进行加压送风。按规范送风量35000-40000。问题:由于不少于2个出入口,风量应乘以1.5-1.75?

25层住宅楼,防烟楼梯间是剪刀梯,消防电梯合用前室采用的自然排烟。按规范只需对防烟梯间进行加压送风。按规范送风量35000-40000。
问题:由于不少于2个出入口,风量应乘以1.5-1.75?
免费打赏
tanghuaping
2006年12月31日 11:51:14
2楼
1、你还没有了解什么是剪刀梯!!!先搞清楚了再来想这个问题!!!

2、加压送风量应该先按风速法和压差法计算再跟规范比较选用较大者。
回复

相关推荐

APP内打开