高压管道消火栓的压力计算
guoli011
guoli011 Lv.2
2004年08月13日 15:26:04
只看楼主

在建筑设计防火规范,8.1.3条的附加说明中,计算高压管道最不利点处消火栓的压力时,那个水带的水头损失是按6条直径为65MM麻质水带的水头损失之和,我不明白为什么要按六条来考虑呢?

在建筑设计防火规范,8.1.3条的附加说明中,计算高压管道最不利点处消火栓的压力时,那个水带的水头损失是按6条直径为65MM麻质水带的水头损失之和,我不明白为什么要按六条来考虑呢?
免费打赏
guoli011
2004年08月13日 17:01:33
12楼
室外高压消防管道是用管网的压力直接接出水带、水枪灭火的。
每条水带是25米,需要6条的长度才够室外消火栓的保护半径150米


可以根据8.1.3的规范说明中的例题,水枪的流量为5.2,水头损失为2.37反推出水带的长度为20.38米,我想这应该是规范正文注解里说的那个120米吧
各位有什么意见?那这个25米又该怎么说呢?
回复
ah-wangjun
2004年08月13日 19:11:26
13楼
长度120米需要6根25米的麻质水带,水带的长度要乘0.8的折减系数25*6*0.8=120米
回复

相关推荐

APP内打开