【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?
bmwxbbb
bmwxbbb Lv.2
2012年06月29日 11:46:05
来自于防雷减灾
只看楼主

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。 按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。 我的问题是: 1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。 2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。
按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。
我的问题是:
1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。
2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
我的理解是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),每一个柱距都应该视为一个被梁隔断的区域,或者说每一个柱距就是一个探测区域。那就应该设每个64平米的柱距设两个感烟探头。
但是我所在设计院总工的要求是,不把一个柱距单独视为一个探测区域,而是把几个柱距视为一个探测区域来设置探头。
比如4个8米x8米柱距视为一个探测区域,那总面积就是:4x8x8=244平米,则此4个柱距总共设5个感烟探头。
虽然实际工作中,按总工的要求来做也没被审图公司和当地消防队提过异议,但是我还是想请教下大家哪种做法更合理些?
免费打赏
llliiiyq
2012年07月03日 17:46:31
22楼
说的挺对 楼主注意看规范啊,问的问题就有问题!
回复
zfhwlr
2012年07月03日 17:51:43
23楼

就是,车库用温感,设置4个。如果不是车库则2个。
回复
红苹果
2012年07月03日 18:21:18
24楼


同意,设两个感温的。。。
回复
wxwsh1
2012年07月04日 00:35:52
25楼
回复
chinapwr
2012年07月04日 00:41:37
26楼
可以用烟感,曾经有工程使用温感,审图建议改成烟感。
回复
avatar09
2012年07月04日 08:18:20
27楼
烟感感应快点,觉得应用烟感
当中有个次梁,需做两个区域设计,放两个
回复
blade_longqc
2012年07月04日 09:10:03
28楼
车库中汽车尾气这么重,居然还用感烟?
回复
zzhspeed
2012年07月04日 10:08:16
29楼
抛开感温感烟不谈,8x8米柱距设感烟时,可以由多跨组成一个“探测区域”(探测区域与隔断无关,不超过500平即可),但超过600的梁就属于隔断,必须按单跨区域计算探头数量,所以应该设两个感烟。
回复
yxd8888
2012年07月04日 10:10:47
30楼
烟感灵敏度不够,设了也是白设
回复
zhu000306
2012年07月04日 11:33:05
31楼
过来学习下