【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?
bmwxbbb
bmwxbbb Lv.2
2012年06月29日 11:46:05
来自于防雷减灾
只看楼主

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。 按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。 我的问题是: 1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。 2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。
按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。
我的问题是:
1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。
2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
我的理解是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),每一个柱距都应该视为一个被梁隔断的区域,或者说每一个柱距就是一个探测区域。那就应该设每个64平米的柱距设两个感烟探头。
但是我所在设计院总工的要求是,不把一个柱距单独视为一个探测区域,而是把几个柱距视为一个探测区域来设置探头。
比如4个8米x8米柱距视为一个探测区域,那总面积就是:4x8x8=244平米,则此4个柱距总共设5个感烟探头。
虽然实际工作中,按总工的要求来做也没被审图公司和当地消防队提过异议,但是我还是想请教下大家哪种做法更合理些?
免费打赏
yahajk2008
2012年07月03日 10:37:27
12楼
烟感都没被审图公司和消防队提过异议,真让我诧异。
回复
jhongsong123
2012年07月03日 11:18:11
13楼
车库应该是感温探头,不能用感烟探头。
回复
wztjms
2012年07月03日 11:41:56
14楼
听说南方有允许车库设烟感的,不过必须按梁高设置。
回复
liuxuxian
2012年07月03日 11:47:22
15楼
回复
aaaa1949
2012年07月03日 12:52:13
16楼
感温4个。因为中间有200到600的次梁。布置时不能只参考保护半径。还要参照具体的梁位置大小。
回复
yang66yang
2012年07月03日 13:56:02
17楼
回复
crazyboy
2012年07月03日 14:54:11
18楼
如果按民规上说法,做预作用系统的话,还必须得有烟感,所以有时车库都给做成烟温复合了,真是乱。不过光按梁高来考虑感烟探测器布置的话,我也觉得8x8里得两个。
回复
desparado
2012年07月03日 15:47:37
19楼
看看大家咋说的,学学看
回复
我是农场主
2012年07月03日 16:09:40
20楼
回复
bonnie_2012
2012年07月03日 16:16:40
21楼
学习下 看来真的是人才多多呀
回复

相关推荐

APP内打开