【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?
bmwxbbb
bmwxbbb Lv.2
2012年06月29日 11:46:05
来自于防雷减灾
只看楼主

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。 按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。 我的问题是: 1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。 2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。
按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。
我的问题是:
1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。
2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
我的理解是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),每一个柱距都应该视为一个被梁隔断的区域,或者说每一个柱距就是一个探测区域。那就应该设每个64平米的柱距设两个感烟探头。
但是我所在设计院总工的要求是,不把一个柱距单独视为一个探测区域,而是把几个柱距视为一个探测区域来设置探头。
比如4个8米x8米柱距视为一个探测区域,那总面积就是:4x8x8=244平米,则此4个柱距总共设5个感烟探头。
虽然实际工作中,按总工的要求来做也没被审图公司和当地消防队提过异议,但是我还是想请教下大家哪种做法更合理些?
免费打赏
bmwxbbb
2012年06月29日 14:27:24
2楼
没人啊,自己顶个吧。。。
回复
bmwxbbb
2012年06月29日 16:01:27
3楼
没人啊,大家都在潜水吗~~
回复
bmwxbbb
2012年06月29日 16:19:36
4楼
火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

规范对这个被隔断的梁间区域的定义比较模糊,到底是被大于600mm的梁隔断的算一个梁间区域呢,还是只要被200~600mm的梁隔断,就算一个梁间区域了?
回复
peca
2012年07月03日 10:11:29
5楼
8x8m时,梁突出顶板肯定在600以上,所以按一个区域计算。
8x8米时,次梁突出顶板肯定在200以上,所以应该计入次梁影响,应该按照附录C确定探测器保护的梁间区数确定探测器数量,所以8x8m布置2个温感是正常的,布置一个肯定不行。
回复
cskr000
2012年07月03日 10:17:02
6楼
车库不是用感温原件吗
回复
zdhqf
2012年07月03日 10:18:47
7楼
地下车库应该用感温的,你这个就是伪命题了
回复
sdsjhc
2012年07月03日 10:24:12
8楼
地下车库用感温探测器,保护半径比感烟的小多了,具体还是看规范上的吧
回复
xlcplsz
2012年07月03日 10:33:01
9楼
首先地下车库一般是用感温探测器,保护半径要小很多;其次,地下车库8x8m时,梁突出顶板肯定在600以上,所以按一个区域计算。8x8米时,次梁突出顶板肯定在200以上,所以应该计入次梁影响,应该按照附录C确定探测器保护的梁间区数确定探测器数量。
回复
yahajk2008
2012年07月03日 10:35:30
10楼
车库怎么是烟感,肯定是温感,h≤8m,S>30㎡,保护面积20㎡,保护半径3.6m。
回复
yahajk2008
2012年07月03日 10:36:07
11楼
一个梁窝扔4个温感就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开