新手设计一带地下车库的综合楼,请教各位老师。。
candydance
candydance Lv.2
2004年07月29日 16:22:15
只看楼主

该楼六层,地下一层为10个车位的地下停车场,一层为商场,二.三层商场或办公待定,四至六层为写字间(均有洗浴设施)。体积超过20000M3,故室外消火栓用水量25L/S,室内消火栓用水量15L/S。照此看来应该要设消防水池,但我没搞过消防水池的设计,请教各位该怎么计算消防水池的体积和尺寸?另外,对于地下室的设计我也是初次搞,请大家指导。。。谢谢。

2004年07月29日 17:27:49
2楼
关于消防水池的问题,在《建筑设计防火规范》第8.3.4条说的很清楚。

第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第8.2.7条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算;
二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池容量如超过1000m³时,应分设成两个;
三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;
四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水工不超过6m;
六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施;
七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。

所以,希望candydance在做设计之前,一定要好好的看看相关的规范,这样才能做到心中有数啊!做起来也比较能得心应手。
回复
candydance
2004年07月29日 17:47:58
3楼
谢谢nuoren,但我还是不明白该怎么算,综合楼的火灾延续时间应按几小时计算呢?
还有,计算公式在哪里能找到。
还有,是不是地下停车场必须搞集水坑和排水泵?该怎么做?
我是什么都不懂。不好意思。
回复
蓝冰有个仔
2004年08月02日 21:14:58
4楼
综合楼的延续时间就是:消火栓按2h,自喷系统按1h。
关于计算公式,我不知道你是要什么的计算公式。
作为地下的停车场,应该是要设集水坑的,因为车库的地面比室外地面低,所以根据《建筑给水排水设计规范》第4.7.2~4.7.7条规定,应该设置排水泵的。
不知道解释的清不清楚,如果有什么我还可以帮的,尽管说就是了。
回复
candydance
2004年08月03日 10:04:07
5楼
呵呵,因为我没搞过地下停车场的设计,所以对集水坑不清楚。
我说的计算公式是消防水池的计算。谢谢。
不知道你有没有关于地下停车场的图呢?
回复
蓝冰有个仔
2004年08月04日 01:27:08
6楼
1、关于消防水池的计算公式:
设V——消防水池有效容积(立方米);
Q1——室内消火栓用水量(L/s);
Q2——自动喷水系统用水量(L/s);
Q3——室外消火栓用水量(L/s);
Q4——室外管道补充水量(L/s),如果,室外管道在消防过程中不具备补充的条件,该项为0。
计算公式:V=(Q1×2×3600/1000)+(Q2×3600/1000)+(Q3×2×3600/1000)-(Q4×2×3600/1000)

2、关于地下车库的图纸,前段时间我在这里上传了一份小高层的图纸,在A楼的地下部分有地下车库,你可以做一个参考。但是,由于本人的水平有限,所以,希望你能够做到合理的取舍。图纸的链接地址:http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=730
回复
candydance
2004年08月04日 10:20:58
7楼
nuoren,非常谢谢你,图纸我已经下载了。
另外:室外做了消防水池,屋顶还要设消防和生活共用的水箱?有没有什么依据?
这个综合楼除了排水泵还会用到几种泵?
消防水泵结合器在什么情况下做?
不好意思我的问题这么多。
可以加我QQ吗?5857530
回复
水来水往
2004年08月04日 17:36:54
8楼
楼上的是不是在做毕业设计啊?好像没接触过给排水的样子嘛
回复
蓝冰有个仔
2004年08月05日 09:48:59
9楼
candydance,通过你问的问题来看,你那里可能没有相应的规范。其实,你问的这些问题,在规范中都可以找到答案的。

回复
蓝冰有个仔
2004年08月05日 09:49:27
10楼
对于你现在的这个工程,做不做消防水池,要看室外给水管网的情况是不是能够满足建筑物的室内外消防要求(可能一般很难满足)。
现在我们假设室外管网的压力和流量都不能满足消防的要求。那么,我们要按照临时高压设计。那么,要求我们设有消防水池、消防水泵、消防水箱。如果连生活用水的水压水量也不能满足的话,还要设置生活贮水池、(生活水泵+水箱)或变频供水设备。
所以,除了排水泵以外,还有消防水泵(可能还有生活给水泵)
回复
蓝冰有个仔
2004年08月05日 09:50:52
11楼
对于临时高压的消防系统来说,规范要求是应该设置消防水箱的。这时应该注意的是,无论是生活水池还是生活水箱,都不可以和其他用水的水池、水箱合用。应该单独设置。这是去年9月1日颁布的《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条明确规定的。为的是防止生活用水受到污染。