底层大空间商场上部住宅,侧向刚度比不满足要求,怎么办?
jyuanm
jyuanm Lv.4
2012年06月09日 15:54:02
只看楼主

底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!

底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
免费打赏
三纹石
2012年06月13日 11:42:06
12楼
恩,以上说的都很全面了。
楼主应该可以从中找到解决问题得相应办法。
不过楼主最好还是问问你的同事或者老大什么的,那样或许会更好些!
回复
x1xqq
2012年06月13日 13:38:51
13楼

嗯,这个么,要具体问题具体分析,来,我们先看平面....
回复
evincent
2012年06月13日 14:09:14
14楼
我之前一个高层剪力墙结构,底部层高比较大,也出现这个问题。最后是加大底层墙厚,加大梁高,同时适当减小上部刚度,最后调够了
回复
morgan_liang
2012年06月13日 17:20:58
15楼


有道理,施工图注意边柱、角柱某一边或两边要上下齐
回复
rhythm_op
2012年06月13日 18:57:22
16楼
调整下混凝土强度 截面大小
回复
seaking1988
2012年06月14日 08:35:10
17楼
提高 砼等级或者柱子截面是比较有效的提高侧向刚度的~如有电梯,可将电梯四周做成剪力墙~
回复
gzhdjs
2012年06月14日 09:12:08
18楼
底层柱边可否加点柱翼(类似与小短墙)试试。
回复
shuigeer
2012年06月14日 09:57:21
19楼
只有通过调整柱刚度来解决问题,增加刚度的方法,无外乎增加截面或提高混凝土强度等级这两种方法。应该优先采用提高混凝土强度等级的方法,这样不仅简便,也不会给配合专业带来不便。
回复
lmailsx
2012年06月14日 18:56:24
20楼
加大柱子截面吧
回复
梁山水泊
2012年06月15日 10:26:43
21楼
如果是底框结构的话,底层层高5.3?是不是超规范了,这样设计就有问题了,慎重!!!!!