底层大空间商场上部住宅,侧向刚度比不满足要求,怎么办?
jyuanm
jyuanm Lv.4
2012年06月09日 15:54:02
只看楼主

底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!

底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
免费打赏
o如梦无痕o
2012年06月09日 16:08:55
2楼
你只能变做截面柱 没有其他好的办法。
最大最小 没有什么特别要求
不过收就算收截面也最好能使收的截面至少一边齐。
回复
无间道
2012年06月11日 06:28:51
3楼
只有通过调整柱刚度来解决问题,增加刚度的方法,无外乎增加截面或提高混凝土强度等级这两种方法。应该优先采用提高混凝土强度等级的方法,这样不仅简便,也不会给配合专业带来不便。
回复
北京院小李飞刀
2012年06月11日 09:02:20
4楼
底层大空间商场上部住宅,侧向刚度比不满足要求
回复
cadxzhou
2012年06月12日 08:36:47
5楼
建议加大底层柱截面,并将电梯井和楼梯间的隔墙做成剪力墙。
回复
icekiwi
2012年06月12日 09:08:54
6楼
向上减小柱子截面尺寸,也可以调整梁截面尺寸的,在满足计算的前提下,减小上部刚度较大方向的梁截面,我试过,有一定效果的
回复
汉堡薯条
2012年06月12日 10:11:09
7楼
同意地下室的说法,如果有剪力墙,可以适当增加剪力墙的长度
回复
钢柱1
2012年06月12日 10:27:16
8楼
提高底层混凝土强度,减小上部,梁柱截面,均可
回复
yaoshengjiestar
2012年06月12日 13:09:00
9楼
方法很多啊,上面说的基本都可以,就看具体怎么选择,才能节约成本,方便施工了,,,
回复
inzaghizk
2012年06月12日 15:24:03
10楼
可以和建筑专业讨论,把两层层高的差距缩小一些,也可以加厚下面的剪力墙,减薄上面的剪力墙。至于改柱截面,也会有效果,但是效果不如上面两种方式明显。
回复
李霞
2012年06月13日 04:14:52
11楼
如果底层高度太大是主要矛盾,就应考虑降梁高(扁梁;无梁楼盖;)等措施;如果侧刚差异巨大,应考虑底层加局部墙体。
回复

相关推荐