底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
2楼
你只能变做截面柱 没有其他好的办法。
最大最小 没有什么特别要求
不过收就算收截面也最好能使收的截面至少一边齐。
回复
3楼
只有通过调整柱刚度来解决问题,增加刚度的方法,无外乎增加截面或提高混凝土强度等级这两种方法。应该优先采用提高混凝土强度等级的方法,这样不仅简便,也不会给配合专业带来不便。
回复
4楼
底层大空间商场上部住宅,侧向刚度比不满足要求
回复
5楼
建议加大底层柱截面,并将电梯井和楼梯间的隔墙做成剪力墙。
回复
6楼
向上减小柱子截面尺寸,也可以调整梁截面尺寸的,在满足计算的前提下,减小上部刚度较大方向的梁截面,我试过,有一定效果的
回复
7楼
同意地下室的说法,如果有剪力墙,可以适当增加剪力墙的长度
回复
8楼
回复
9楼
方法很多啊,上面说的基本都可以,就看具体怎么选择,才能节约成本,方便施工了,,,
回复
10楼
可以和建筑专业讨论,把两层层高的差距缩小一些,也可以加厚下面的剪力墙,减薄上面的剪力墙。至于改柱截面,也会有效果,但是效果不如上面两种方式明显。
回复
11楼
如果底层高度太大是主要矛盾,就应考虑降梁高(扁梁;无梁楼盖;)等措施;如果侧刚差异巨大,应考虑底层加局部墙体。
回复