底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
底层层高5.3米,二层以上住宅3米,导致楼层侧向刚度比<0.7。是否将底层梁、柱加大截面?柱子加大截面后与二层以上形成变截面柱子,柱变截面应该如何缩放?截面尺寸差值是否有最大最小值规定?感谢大侠!!谢谢帮忙了!
22楼
基本思路:增大下层刚度,减小上层刚度
回复
23楼
加大底层柱子截面或提高混凝图强度等级,能加剪力墙的,尽量加剪力墙,同时适当减小上部刚度
回复
24楼
在如梦后面加一句:尽量质心重合
回复
25楼
你只能变做截面柱 没有其他好的办法
回复
26楼
在底层不影响建筑效果的地方局部加剪力墙效果会很明显
回复
27楼
方法很多啊,加点剪力墙等等。
回复
28楼
学习了。。。。
回复
29楼
框架结构,在底层架空上部住宅的情况下,因填充墙不是也存在刚度差的问题吗,不知道大家都是怎么处理的
回复
30楼
小_李_飞_刀 发表于 2012-6-11 09:02 底层大空间商场上部住宅,侧向刚度比不满足要求……来点实际的啊
回复
31楼
层间侧向刚度比: 6.63 (不满足)
计算角度: 0
地震剪力: 2380.09
层间侧向刚度比: 3.74 (不满足)
6度区应该小于2.5对吧 我的刚度是过大吗 我都没有布置剪力墙啊
回复