正压送风口系数
刘川川
刘川川 Lv.7
2012年06月05日 21:32:58
来自于通风排烟
只看楼主

想请问大家的正压送风的问题。楼梯间大家都是用什么风口? 要是用自垂百叶风口,那么他的面积系数都是取的多少?前室一般用什么风口? 如果用电控加压风口,面积系数取的多少?

想请问大家的正压送风的问题。
楼梯间大家都是用什么风口? 要是用自垂百叶风口,那么他的面积系数都是取的多少?
前室一般用什么风口? 如果用电控加压风口,面积系数取的多少?
免费打赏
guochao20081985
2012年06月07日 15:23:45
2楼
PYK-2II
回复
kn_liu
2012年06月08日 10:40:01
3楼
一般情况下,我楼梯间用自垂式百叶送风口,面积系数取0.6-0.7(面积小取小值,面积大取大值);前室用常闭多叶送风口,面积系数取0.84(该系数较准确,为产品标准系数)。
回复
刘川川
2012年06月15日 21:28:56
4楼
前室个人觉得还是电控多页风口吧,火灾时是开启火灾层和火灾上下两层的风口。
面积系数都差不多,前室用0.8,楼梯自垂百叶用的0.5。
回复
zxb_6152083
2014年01月06日 10:31:34
5楼
学习来了:victory:
回复
云飘飘
2014年01月08日 06:54:10
6楼
三楼解释的较专业
回复
guojunfeng321
2014年01月09日 08:56:08
7楼
楼主辛苦了,学习了!
回复
暖通旅行者
2014年01月23日 16:29:00
8楼
学习:)学习:)学习:)
回复
浩叔聊机电
2014年01月26日 11:50:56
9楼
学习了!!!!!!!!
回复
农民
2014年01月30日 14:16:33
10楼
排烟、补风、正压送风对风口的系数没有严格要求!