生活给水分区都是根据静压来考虑分区,但是现在用水箱的情况比较少,一般都采用变频供水,这样问题也就来了,比如20层的住宅,市政水只能供一,二层,3~11层为中区,12~20层为高区,这样3,4层,12,13层就有可能超压,甲方选择要采用比例式减压阀,那么阀前压力是以什么为标准呢?是否考虑变频泵的压力为固定压力,能后在减压,如果是这样的话也就是在算动压,不是规范所说的动压了?请各位高手发言,我想知道的就是变频设备减压阀的前后压力怎么定???

生活给水分区都是根据静压来考虑分区,但是现在用水箱的情况比较少,一般都采用变频供水,这样问题也就来了,比如20层的住宅,市政水只能供一,二层,3~11层为中区,12~20层为高区,这样3,4层,12,13层就有可能超压,甲方选择要采用比例式减压阀,那么阀前压力是以什么为标准呢?是否考虑变频泵的压力为固定压力,能后在减压,如果是这样的话也就是在算动压,不是规范所说的动压了?
请各位高手发言,我想知道的就是变频设备减压阀的前后压力怎么定???
回答合理就给5~20分。
免费打赏
asyoulike
2006年12月03日 17:05:36
12楼
对于20层的住宅群(是住宅群,不是单栋住宅),变频供应3层以上用水的合理方案应该是根据分区设置2套独立的设备.对于可能超压的下部两层采用支管减压阀减压.楼主提到的用比例式减压阀是不是指采用一套设备,中区经高区减压?如果是用比例式减压阀减各分区下部2层的水压是及不合理的,甲方要求也不可.至于比例式减压阀的阀前阀后压力是这样确定的:阀前压力即阀前静压=水泵扬程-高差;阀后动压=0.8~0.9*阀前压力/减压比.住宅的水压要求相对比较稳定,尽量说服甲方用可调试减压阀,哪怕甲方不同意,也要坚持,因为,是你在设计,一旦用户投诉,你是要负责任的.


回复
canline
2006年12月03日 20:36:00
13楼
你算出来的是动压,这个我还是清楚的,我用的是两套设备。
回复
icebergchao
2006年12月04日 09:46:09
14楼
甲方不用可调式减压阀的原因?无法沟通吗?本来是一个很小的问题,为什么要弄的这么复杂?
回复
fjw0471
2006年12月04日 16:44:46
15楼
这种情况要看你的市政情况,如果能达到0.25mpa!这样的分区不是很合理!应该考虑将1~5层为低区,这样比较节能!6~13层为中区,14~20为高区。在这种分区情况下是不会出现超压得,超压要看在满足最不利点用水的情况下,最低点的压力情况,这样来判断是否超压!在你的工程中如果按上述分区也最好用可调试减压阀这样比较安全!当然这种分区采用比例式减压阀也是可以的(2:1)!减压阀工作是有曲线的!
回复
fjw0471
2006年12月04日 16:49:32
16楼


最好是八层!比较保险!
回复
canline
2006年12月04日 19:54:53
17楼
就是市政压力不够,压力只有0.2,只能供到二层,再往上供是比较危险的。现在干脆做3-13层,下面三层减压,高区就不减压了。谢谢楼上各位的意见。还有5分,看哪位有更好的意见?