生活给水分区。
canline
canline Lv.10
2006年11月28日 19:47:07
只看楼主

生活给水分区都是根据静压来考虑分区,但是现在用水箱的情况比较少,一般都采用变频供水,这样问题也就来了,比如20层的住宅,市政水只能供一,二层,3~11层为中区,12~20层为高区,这样3,4层,12,13层就有可能超压,甲方选择要采用比例式减压阀,那么阀前压力是以什么为标准呢?是否考虑变频泵的压力为固定压力,能后在减压,如果是这样的话也就是在算动压,不是规范所说的动压了?请各位高手发言,我想知道的就是变频设备减压阀的前后压力怎么定???

生活给水分区都是根据静压来考虑分区,但是现在用水箱的情况比较少,一般都采用变频供水,这样问题也就来了,比如20层的住宅,市政水只能供一,二层,3~11层为中区,12~20层为高区,这样3,4层,12,13层就有可能超压,甲方选择要采用比例式减压阀,那么阀前压力是以什么为标准呢?是否考虑变频泵的压力为固定压力,能后在减压,如果是这样的话也就是在算动压,不是规范所说的动压了?
请各位高手发言,我想知道的就是变频设备减压阀的前后压力怎么定???
回答合理就给5~20分。
abocd
2006年11月29日 09:19:57
2楼
替你顶个,待高手解疑!

个人想法,阀后压,应该是用水点的需求压;阀前压,是变频泵的供水压

希望高手批评指正
回复
applan
2006年11月29日 10:11:05
3楼

9层一个分区,不会出现超压。
回复
合士嘉造价咨询
2006年11月29日 11:09:25
4楼
分区看你的楼层怎么设置,还有看你市政水压满足情况怎么样.
如果你的楼是商住,一至四层是商场,五层以上是住宅,而市政水压可以满足到四层的话,就可以设三个分区了.

个人认为:
至于变频泵可以调节水压,楼层低的部分可以用减压阀来满足
呵呵
回复
icebergchao
2006年11月29日 11:18:15
5楼
楼主为什么不建议甲方选择可调式减压阀,保证阀后压力满足规范要求即可??
回复
canline
2006年11月29日 19:42:12
6楼
回复楼上两位兄弟:
一,我在题中说的很清楚,一二层采能用市政供水,
第二甲方不同意用可调式减压阀
回复
善伯
2006年11月29日 20:02:29
7楼
建筑给排水设计规范3.3.5条有明确规定:供水分区按静压,不宜大于0.45MPa,用水点前水压控制按动压,水压大于0.35MPa的宜减压或调压,这是两个概念。楼主所提问题中应是减动压,对用水点来说,阀前水压当然是变化的,但作为实际工程,没有必要也不可能要求减压非常精确,供水点压力一般控制在此0.2MPa较合适,作为住宅也没必要用比例式减压阀,200P型户用减压阀即可。
回复
wenlun066
2006年11月29日 20:27:55
8楼
进来学习一下 现在还不能发表什么意见
多谢各位
回复
zjw1316189
2006年11月30日 12:55:51
9楼
如果用一套变频供水,就采用减压阀来控制各个分区压力,如果不同分区采用自己的变频供水就用不用减压阀了。减压阀有即减动压又减静压的。
回复
steeven
2006年11月30日 14:16:51
10楼
如果真不行的话可以用两套变频设备,也可以中区单独直接从变频泵减压后引入,这样也许就不会超压了,个人认为变频泵的出口压力可以近似的看成你的管网的压力.
回复
catte
2006年11月30日 15:47:33
11楼
个人认为可调式减压阀是一个不错的选择,为什么甲方不同意用呢?
回复