请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下: 8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。 但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。

请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?

查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下:

8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。

但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。

如果按照“技术措施”要求,单母分段,则需要9面中置柜(另一路进线也需要配1套完整的高压柜,再加1面母联柜),高配室排不下呀,咋办?

图1:单母接线
单母.jpg
图2:分段接线
分段.jpg

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-6-5 18:23 编辑 ]

单母.jpg


分段.jpg

免费打赏
woshishui_200009
2012年06月05日 21:41:51
22楼
图一相对图二缺点是:一旦一路停电,要等开关切换过来才来电,图二一路停电,在开关切换的过程还有一半设备是带电的。
回复
atai1982
2012年06月05日 22:49:56
23楼
同意20楼 功能性上两个方案都可行,但可靠性上方案一不如方案二
回复
as1986dfg
2012年06月05日 23:42:12
24楼


赞成方案2,没有空间让用户在想办法。
回复
原子蛋
2012年06月06日 02:36:45
25楼
路过,学习一下
回复
dgshyjm
2012年06月06日 07:37:24
26楼
把要求提一下,咨询供电公司的建议,他说可以就可以,不然会很麻烦的
回复
mqli2004
2012年06月06日 09:23:46
27楼
进线柜需要加隔离开关。
回复
zhagnqing
2012年06月06日 10:46:38
28楼
图二更可靠,用户面积小可以改用其他小柜型就可以了。
回复
wujiankun119
2012年06月06日 11:27:10
29楼
如果是一二级负荷,必须采用双电源供电,你的方案一虽然有备用电源,如果母线出现故障了你怎么办?有备用电源能投吗,所以对于一二级负荷必须采用单母线分段运行,设置联络柜。
回复
zlj5165
2012年06月06日 11:28:00
30楼
如果要求是双电源的,肯定不能省。
回复
lzgwmy
2012年06月06日 13:26:17
31楼
建议楼主考虑
1.方案一中,2台进线柜并排布置在一起,导致在电缆沟内电缆也会在一起,如果其中一根电缆放炮,势必影响另一根电缆。如果其中一台进线柜故障着火,蔓延至另一台进线柜。这两种情况发生,将导致整个系统瘫痪。
2.一级负荷的重要性,一级负荷断电将造成非常大的损失。
3.支持方案二,空间不够请业主再想办法。如果出了问题,回头查图纸,设计人员的责任可不小。