1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗
rederwei
rederwei Lv.3
2012年05月31日 11:00:11
来自于断路器
只看楼主

我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧

我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧
免费打赏
mqli2004
2012年06月06日 09:36:28
22楼
1.5kw可以不做热保护
回复
woben666888
2012年06月06日 10:50:36
23楼
这么小的电机,用国产元件了,10A是没问题的
回复
wangxf
2012年06月06日 16:34:53
24楼
偏大了一些,可以将就用,但最好是用5-6A的D系列电动机保护用的开关!
回复
cxb19840623
2012年06月07日 09:50:05
25楼
断路器不能选太小了,我不知道你这个是D型的还是C型的,如果是C型的,你的电机起动是重载的话,有可以会跳的,电机过载保护不是靠断路器完成的,关键是要靠热继来完成的,
回复
hongjingxinshi
2012年06月07日 09:58:20
26楼

同意此说法。
回复
shinemywife
2012年06月07日 21:54:08
27楼

莫非,不是远程控制?
回复
nhwzjnzh
2012年06月08日 08:43:12
28楼
没问题,1.5KW三相实际电流一般在3A左右.
回复