1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗
rederwei
rederwei Lv.3
2012年05月31日 11:00:11
来自于断路器
只看楼主

我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧

我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧
免费打赏
木头lxx
2012年06月04日 20:15:54
12楼
可以,主要是热继电器调好就没有问题。
回复
asdfljg521
2012年06月04日 21:11:24
13楼
回复
xiaochanghong
2012年06月05日 08:40:49
14楼
没见过楼主所选的断路器型号,DPN的断路器还有3P的?我只见过1P+N的。我觉得可以选C65ND 10A/3P的。
回复
asdfljg521
2012年06月05日 10:03:17
15楼
回复
baoruid
2012年06月05日 15:08:03
16楼
16A的断路器就好,10A的贵
回复
despechelor
2012年06月05日 15:31:59
17楼
微断开关10~16A最便宜,再小或大就贵很多
回复
jyglh
2012年06月05日 17:21:43
18楼
可以的
就应该是D型
还应该是漏电的
回复
dgshyjm
2012年06月05日 17:51:20
19楼
路过,学习了!!
回复
tmzxzmt
2012年06月05日 20:55:07
20楼
当然可以,把电流值调小点。
回复
sheqifa99
2012年06月06日 09:26:16
21楼
反正调的把握不大,小的也难配。其它保护调好!
回复