本人有一个问题请教各位:1)楼梯间送风口位自垂百叶,而前室为正压风口,为什么这样设计?自垂百叶与正压风口有什么不同?何时用自垂百叶,何时有正压风口?2)正压送风口的安装高度为多少?为什么?
本人有一个问题请教各位:1)楼梯间送风口位自垂百叶,而前室为正压风口,为什么这样设计?自垂百叶与正压风口有什么不同?何时用自垂百叶,何时有正压风口?2)正压送风口的安装高度为多少?为什么?
免费打赏
伯大哥
2004年05月10日 13:32:13
2楼
楼梯口的风口只要风机送风就打开所以用自垂百叶;前室的风口只打开着火层相关风口,所以要用可控的正压风口。
正压风口离地200mm即可。
回复
yyqdudu
2004年05月10日 20:22:29
3楼
楼梯间火灾是全部送风,前室是本层和上下两层送风,风口前室可以高一点
回复
2004songlei
2004年05月11日 09:45:12
4楼
这个问题我也一直搞不懂,谢谢shen_bs,请问自垂百叶安装高度是多少?
回复
相关推荐
前室正压送风口的开启问题?
通风排烟
2009-06-21 22:03:11
各层正压送风口一样大吗?如何平衡各风口的余压?
通风排烟
2009-06-02 13:34:19
请教前室的正压送风口可以顶送么?
通风排烟
2008-12-16 15:34:55
电梯前室正压送风口安装高度问题
通风排烟
2008-10-27 12:58:03
紧急求助!正压送风口控制问题。
通风排烟
2008-09-27 20:53:27
前室正压送风口离地高度多少为好?
通风排烟
2008-08-21 11:50:02
楼梯间或前室的正压送风口设置在什么高度?
通风排烟
2008-02-28 17:48:02
防烟前室正压送风口的面积如何计算
通风排烟
2008-02-24 11:53:13
正压送风口的百叶怎么确定,有依据吗?
通风排烟
2008-02-21 16:47:18
正压送风口800X(500+250)表示什么意思?
通风排烟
2008-01-10 22:34:01
请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?
通风排烟
2007-10-01 20:40:41
请教正压送风口的洞口预留错位是否有影响
通风排烟
2007-06-04 17:29:02
高层住宅前室正压送风口应该选用什么形式的?
通风排烟
2007-05-21 22:48:52
疏散屋面层的前室是否需要设正压送风口?
通风排烟
2007-05-09 15:22:52
合用前室正压送风口面积
通风排烟
2007-04-04 12:49:22
楼梯间开局部正压送风口是否可以,请大家给点意见
通风排烟
2007-03-23 09:38:31
前室的正压送风口是常开好还是常闭好?
通风排烟
2007-02-09 17:51:05
关于电梯前室的正压送风口
通风排烟
2007-02-01 14:58:13
请教:正压送风口的执行机构尺寸问题
通风排烟
2006-11-21 09:18:31
请教正压送风口安装高度有何要求?
通风排烟
2006-10-26 12:48:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开