【求解】低压计量柜里的电度表接线盒连接方法
gaoyongdian
2012年05月04日 11:08:18
只看楼主

大家都知道在低压计量柜(例如gcs,mns等),一组柜子里前面的那台计量柜的里的电度表接线盒,具体连接的方法是什么?我今天再论坛里发现有高手给出了连接图,但是并没有标出接线盒里的数字标号,求解,希望大家帮帮我,渴望学习。

大家都知道在低压计量柜(例如gcs,mns等),一组柜子里前面的那台计量柜的里的电度表接线盒,具体连接的方法是什么?我今天再论坛里发现有高手给出了连接图,但是并没有标出接线盒里的数字标号,求解,希望大家帮帮我,渴望学习。

~)DKDHRTV(EPCSZ66`VHHYQ.jpg


ZJ2$O$QHIRS_WOQ(~SF@C57.jpg

免费打赏
gaoyongdian
2012年05月04日 11:11:34
2楼
上面图两组图里,是两种连接方式,一个是接两个互感器的,一个是接三相互感器的,我就是想知道接线盒里上面的数字标号。求助各位大神。
回复
gaoyongdian
2012年05月04日 13:55:42
3楼
论坛里面没有成套设计的朋友吗?大家帮帮忙。
回复
rufeng7976
2012年05月04日 15:24:41
4楼
我们公司做计量柜的,这线路图很明白了,不太明白你说的数字标号是什么意思
回复
rufeng7976
2012年05月04日 15:29:05
5楼
图中 A B C 分接三相电压跟接线盒颜色相对应 分别是黄绿红.A411 B411 C411 接电流互感器二次 如果是2相那就不接B相电流
回复
willie215300
2012年05月07日 09:50:20
6楼
上面那个图一般用在低压400V,下面那个图一般用在高压10kV。电流标号A411、B411、C411,电压标号A611、B611、C611
回复
wxdchgs
2012年05月07日 09:54:10
7楼

发个照片给你看。
SAM_0120.JPG
回复
ghb2008
2012年05月07日 10:22:22
8楼
这个要看电度表的接线原理图。而不是互感器,互感器只是把大变小再接入表。所以你搞清楚电度表(需要互感器或不需要互感器直接接入)的接线图就好办了。
回复
llh74575072
2012年05月07日 11:44:20
9楼
计量回路很简单呀 我们就是做成套的 你给那两张图已经很全了撒 图1 是三相四线制接线法 意思就是说你一次回路里面挂的是ABC三相互感器 图2 是三相三线 一次回路挂的是AC 相互感器 然后你是问的接线盒的端子号迈 等会我研究一下囊个传图片 给你发个接线图
回复
llh74575072
2012年05月07日 11:47:07
10楼
悲剧了不会发图。。。。
回复
samny002
2012年05月07日 11:52:18
11楼
上面的是400V 的三相4线,互感器接入式,下面的没用过,应该是二个互感器,测三相有功的图吧。。