本人刚工作一年,有个问题,我所在的院里凡是两路10kV的电源都用的事互为备用的方案,但我在自己看资料常看到一用一备的情况,不知道它们哪种好,还是现在已经很少用一用一备了?谁能给我简单分析一下两种方案的优劣?谢谢了!
本人刚工作一年,有个问题,我所在的院里凡是两路10kV的电源都用的事互为备用的方案,但我在自己看资料常看到一用一备的情况,不知道它们哪种好,还是现在已经很少用一用一备了?谁能给我简单分析一下两种方案的优劣?谢谢了!
12楼
互为备用和一用一备比较,互为备用优势多些。
1、安全性高
2、线路损耗小
回复
13楼
对,的多逛逛这啊 。虽然我是菜鸟级别的
,但还是觉得应该是互为备用好,有故障时可以自动投入运行啊
回复
14楼
这是我们工地设计要求:本楼供电一级负荷为双路供电,由两路不同电源的变压器进行供电,三级负荷单路供电,并在出线回路上加消防脱扣器,一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏,
回复
15楼
是有区别的,在厂用电负荷统计的时候,对这两个概念才有深刻的理解。
回复
16楼
1、一主一备:1#停电了,2#投入,1#来带,投1#,始终1#为主;
2、互为备用:1#停电了,2#投入,1#来带,还是2#投入,2#停电,1#投入,2#来电,还是1#投入,,,,从字面也能理解啊。差异就是停电后哪个投入。
回复
17楼
是1#来电,打错字
回复
18楼
从字面上理解,一用一备就是互为备份,
所谓一用一备,就是一个运行,另一个备用,反之也一样,所以是一回事儿。
A运行时,B作为备用,
B运行时,A作为备用。
回复
19楼
一用一备不是一主一备,
互为备用本质上就是一用一备,任何时候只有一路运行,另一路备用,且不规定那一路为主。
还有一种是一主一备,只要A有电就一直用A,只有A停电时才启用B,一旦A来电要切换回A。
回复
20楼
“1#来带”。“是1#来电,打错字”
为何不编辑一下呀!
回复
21楼
听名词就知道优劣了,哥才入行半年,啥都不懂的路过
回复