本人刚工作一年,有个问题,我所在的院里凡是两路10kV的电源都用的事互为备用的方案,但我在自己看资料常看到一用一备的情况,不知道它们哪种好,还是现在已经很少用一用一备了?谁能给我简单分析一下两种方案的优劣?谢谢了!
本人刚工作一年,有个问题,我所在的院里凡是两路10kV的电源都用的事互为备用的方案,但我在自己看资料常看到一用一备的情况,不知道它们哪种好,还是现在已经很少用一用一备了?谁能给我简单分析一下两种方案的优劣?谢谢了!
2楼
顶!!!!!!!!!!
回复
3楼
一用一备是指一路使用,另一路闲置做为备用,这是设备利用率不高。
互为备用是指两路可以同时使用,一路出问题或故障时,另外一路作为故障回路的备用
个人理解,不对之处请谅解
回复
4楼
冷备用、热备用(发电厂的旋转备用)
回复
5楼
一用一备 比较好
回复
6楼
为什么呢?可否简单讲解一下?
回复
7楼
回复
8楼
如果条件允许,也就是说所带负荷可以停电,允许变压器互换的话,那么我认为还是互为备用比较好,在这样的情况下,每台变压器都会不定时的带负荷运行,有什么故障的话也能及时的体现出来,也大大的提高了系统的稳定性。为什么这么说呢,因为在现实当中的一用一备运行方式中,用的那台一直在运行,不用的那台一直也不用,这样就出现了备用的那台出现故障不能及时发现的现像,以至于当常用的那台在故障情况下需要停用时,备用的那台不能运行的不良后果。
回复
9楼
一用一备 是 明备用
互为备用 是 暗备用
回复
10楼
学习了
回复
11楼
对于十千伏配电线路来说,配电线径大小都一样。从可靠性来说,互为备用比一用一备好,因为备用回路不用的话也不知道时间长了,线路有问题
回复