关于管道试压的问题
jiangxue1122
2006年10月19日 16:58:17
只看楼主

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。
免费打赏
xiaocheng07
2007年05月23日 16:09:51
62楼
最大的可能就是管道的质量问题啊,10公斤就破了,我们在打压的时候一般都要到15-16公斤的啊,质量检测还怎么过啊!!!!!
回复
jackzhyu
2007年05月23日 18:07:02
63楼
这位楼主说的不清楚, 室外用球煤铸铁管是正确的.关键在于管子的固定,由于是擦口连结更要注意接口处的固定.如果接口处固定好,打败16公斤的压是没有问题的. 而不是管子的质量问题.
回复
ling1997
2007年05月23日 21:45:29
64楼
我们经常使用镀锌钢管但没有遇到所说的问题,个人认为是管材的质量问题
回复
lfj741209
2007年05月24日 10:45:48
65楼
球墨铸管在接口的地方是很容易出现问题的,不知道你的管道采用何种接口方法,我们一般施工有承插胶圈接口和抹带接口的,这种管材还有法兰接口的。如果做消防管道的话我想可能是承插胶圈接口或法兰接口,前者用的较多,承插胶圈接口打压打到10kg是很容易出现漏水的,我们前段时间做了生活给水,打到8kg就有部分接口漏水了。这种管材试压之前要做好很多保护,尤其在三通、弯头及末端要做好支护(呵呵,我们用过大石头、硬木板顶弯头处,结果漏水了,最后用混凝土支墩进行支护的),这需要施工人员提前做好。当然,如果消防管道的话最好选用焊接钢管啦,焊接,绝对没问题!
我觉的你说的很有道理我,支持!!!
回复
dlyds1971
2007年05月24日 13:28:47
66楼
别偷工减料了
回复
wjfchenmei
2007年05月24日 14:05:31
67楼
我看还是管得质量太差!!!!!
回复
noidle
2007年05月24日 17:30:37
68楼
应该是施工问题吧
回复
ppi-zxi
2007年05月25日 07:41:08
69楼
是接口出的问题吧 我们做PVC塑料的管都10个压没事 接头没处理好 找两个明白人看看
不能都听工人的
回复
zhang_zhhcx
2007年05月25日 07:50:04
70楼
是焊接的吗?爆管位置是接头还是母材?
回复
lyc529
2007年05月25日 09:09:12
71楼
肯定是歪货
回复

相关推荐

APP内打开