关于管道试压的问题
jiangxue1122
2006年10月19日 16:58:17
只看楼主

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。

近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。
免费打赏
zhxou
2006年10月19日 20:35:04
2楼
管道质量不合格吧。塑料管道都可以打到10公斤的。我试过。
回复
jeolit2002
2006年10月19日 23:54:26
3楼
看管道是否按设计要求选材的,管道按公称压力分了多种。我看你的情况是管道质量不合格,现在消防的实验压力是不低于14公斤
回复
jiangxue1122
2006年10月20日 08:57:43
4楼
请问一下,一般镀锌钢管(质量合格)的压力能达到多少?那个人告诉我他用的是徐州的管子,说徐州的管子好,我没接触过这方面。我选的公称压力都是16公斤的,好像管子爆掉都是接头的地方爆掉嘛。
回复
xchengklk
2006年10月20日 15:12:03
5楼
是卡箍连接的?
那就是连接部份有问题~
UPVC管还有16kg/cm2的
回复
jiangxue1122
2006年10月20日 15:31:05
6楼
采用的是球墨铸铁管,接口是密封圈法兰接口
回复
telosen99
2006年10月20日 22:16:04
7楼
一般镀锌钢管应该可以承受20~30公斤水压的。
回复
mm34799@co163
2006年10月21日 21:19:01
8楼
不是吧?我的打压都没问题。你可以先专门找一根管道试压,不行的话就是管材的问题了阿。可我的闭水没有做成过。不知怎么回事?
回复
su717399
2006年10月21日 21:23:09
9楼
镀锌钢管可以承受5公斤
回复
longchuanghua
2006年10月22日 18:59:23
10楼
肯定管材质量有问题,镀锌刚管可以打压到16kg
回复
duanzq7506
2006年10月25日 21:13:30
11楼
你买管子的时候就要提出要求,不同壁厚的管子承受的压力是不同的,如果是接头的地方,看你用的是卡箍还是法兰,它们也是有压力值的,解决很简单,找供应商来看就行了
回复