试验消火栓箱栓口高度是否可以超过1.1m
longlong9917
2006年10月12日 23:15:58
只看楼主

小区的屋顶试验消火栓箱高度安装时按1.1预留的,相应的推算出箱体离地高度.但是箱体安装完后才想起来栓口离地高度,因为试验消防栓的栓口前需要加一压力表,所以加压力表后栓口离地超过了1.1高度.不知道这样是否必须改消防箱.

小区的屋顶试验消火栓箱高度安装时按1.1预留的,相应的推算出箱体离地高度.但是箱体安装完后才想起来栓口离地高度,因为试验消防栓的栓口前需要加一压力表,所以加压力表后栓口离地超过了1.1高度.不知道这样是否必须改消防箱.
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月12日 23:34:30
2楼
差多少啊,消防验收时不会有人带着尺子去量吧
回复
psis
2006年10月13日 09:43:24
3楼
最好不要违规。规范并没有特别规定试验消火栓的高度,所以还是安装标准的消火栓高度来吧
回复
sanke_7018
2006年10月13日 11:22:03
4楼
新规范要求不高于1.1m
老规范是1m
不要违规哈
回复
longlong9917
2006年10月13日 11:24:45
5楼
就差一个压力表的距离,50的管增加接一个三通出来接压力表.哎.实验消防栓也这么严格啊.他平时可是不使用的啊
回复
visevesa
2006年10月13日 15:14:48
6楼
问题不大.早先我们套原苏联规范是1.2M,后来根据国情改1.1M,这无原则问题,故可行.
回复
saerka_rock
2006年10月13日 15:33:24
7楼

支持这个意见。。。
回复
dvd
2006年10月14日 22:17:08
8楼


支持
回复
碧水
2006年10月15日 13:28:40
9楼
试验消火栓栓口高度可以不是1.1米,试验消火栓只是检验系统的可靠性,正常使用的消火栓栓口高度最好是1.1米,网上流传新规gb50016-2006已改为“室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m”,不过印刷版的规范还没有买到。
回复
xiaofengwork
2006年10月16日 19:41:27
10楼
各位说得有理,何止是试验火栓,其它的也应该可以,这绝不是什么原则的问题,高规中一直是宜,建规只说栓口距地1.1,没有应和宜,这是考虑中国人的身高而定的,最容易取到的高度吧,高一点矮一点真的会影响那么大吗?我不认为
回复
zhangweihailing
2006年10月16日 21:23:51
11楼
新规范要求不高于1.1m
老规范是1m
不要违规哈
回复